On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
ВНИМАНИЕ!!! Этот форум временно не обслуживается. Работайте на ФОРУМЕ "ТЕХПОДДЕРЖКА И ОБЩЕНИЕ" НА САЙТЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ "ОЗНА".

АвторСообщение



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 01.04.09
Откуда: Беларусь, Речица
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.10.09 12:44. Заголовок: Проблемы с контроллером ScadaPack


Возникла проблема с контроллером ScadaPack. Контроллер не работоспособен, отсутствует передача информации на ЖК-панель.
При подаче питания на контроллер загораются СИД +5V, LEDS, на COM1,2,4 горят СИД CTS
Периодически загорается и гаснет СИД CTR0. Нет сигнала на запуск ЖК-панели. При принудительном запуске ЖК-панели панель выдает сообщение
"PLC-001:SPACK32C-PLC Communication Timeout"

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 21 , стр: 1 2 All [только новые]


модератор


Сообщение: 282
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.10.09 14:11. Заголовок: Holba, до возникнове..


Holba, до возникновения проблемы установка уже поработала или неисправность возникла при пуско-наладке?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 01.04.09
Откуда: Беларусь, Речица
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.10.09 15:09. Заголовок: Установка отработала..


Установка отработала около двух месяцев.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 26
Зарегистрирован: 25.04.08
Откуда: РФ, Москва
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.10.09 21:08. Заголовок: Хороший вопрос... Ну..


Хороший вопрос...
Нужны детали. Есть ли у Вас возможность соединиться с контроллером программным обеспечением Firmware Loader. В данном случае возможны многие причины такого поведения контроллера, например, могли сгореть порты, возможно случилось что-то более серьезное. В любом случае необходимо попробовать установить связь с контроллером либо Firmware Loader'ом, либо пакетом программирования. Если не получится, то тогда контроллер необходимо будет направить на диагностику.

Астафьев Илья
ПЛКСистемы
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 01.04.09
Откуда: Беларусь, Речица
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.10.09 10:52. Заголовок: Где можно скачать ПО..


Где можно скачать ПО Firmware Loader либо пакет програмирования.
В комплекте с установкой софта не было

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 27
Зарегистрирован: 25.04.08
Откуда: РФ, Москва
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.10.09 12:12. Заголовок: Уважаемый Sedoy! В ..


Уважаемый Sedoy!

В своем ответе я дал технические рекомендации. По предоставлению FirmwareLoader и т. п. - решение "политическое", оно - за Вами.
В случае разрешения - линк предоставлю.

Астафьев Илья
ПЛКСистемы
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 284
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.10.09 12:45. Заголовок: Astilya, я-то считал..


Astilya, я-то считал, что "политические" решения (предоставлять ПО, не предоставлять) - за Вами. Мы как раз заинтересованы, чтобы как можно больше специалистов "на местах" овладели и "железом", и ПО.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 5
Зарегистрирован: 01.04.09
Откуда: Беларусь, Речица
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.10.09 16:44. Заголовок: Надеюсь, что просто ..


Надеюсь, что просто попыткой связаться с контроллером мы не повредим ни чьим интересам.
Тем более установка еще гарантийная

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 28
Зарегистрирован: 25.04.08
Откуда: РФ, Москва
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.10.09 18:33. Заголовок: Скажем так, при помо..


Скажем так, при помощи Firmware Loader можно благополучно стереть программу. Я, к сожалению, не знаю - в какой степени специалисты на местах имеют право и возможность ее перезагрузки, восстановления, имеют ли "исходники" и проч. - отсюда и вопрос.
ftp://plcsystems.ru/pub/FirmwareLoader_2.61.5.zip

Астафьев Илья
ПЛКСистемы
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 285
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.10.09 18:17. Заголовок: Holba, для начала ре..


Holba, для начала рекомендую по СОМ2 и по СОМ4 связаться с ПЛК с помощью MODBUS-тестера.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 29
Зарегистрирован: 25.04.08
Откуда: РФ, Москва
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.10.09 11:05. Заголовок: Если пока не нашли к..


Если пока не нашли какой-то конкретный, рекомендую Modscan32. В интернете есть временно действующие демо-версии. Они полнофункциональны, только по времени работы ограничены.

Астафьев Илья
ПЛКСистемы
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 286
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.10.09 15:24. Заголовок: Holba, MODBUS-тестер..


Holba, MODBUS-тестер дошел до тебя? Мы же волнуемся...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 6
Зарегистрирован: 01.04.09
Откуда: Беларусь, Речица
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.11.09 12:36. Заголовок: E-mail дошел. Спасиб..


E-mail дошел. Спасибо. Просто пока не было возможности его попробовать.
Думаю завтра все получится

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 7
Зарегистрирован: 01.04.09
Откуда: Беларусь, Речица
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.11.09 12:47. Заголовок: Прибыл сервисный спе..


Прибыл сервисный специалист. Проблема решилась заменой контроллера.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 292
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.11.09 14:03. Заголовок: Astilya, по приезду ..


Astilya, по приезду нашего сервисмена контроллер к Вам придется переправить, для дефектации.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 30
Зарегистрирован: 25.04.08
Откуда: РФ, Москва
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.11.09 14:13. Заголовок: Конечно, не вопрос. ..


Конечно, не вопрос. Все продиагностируем и починим/заменим.

Астафьев Илья
ПЛКСистемы
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 8
Зарегистрирован: 01.04.09
Откуда: Беларусь, Речица
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.11.09 16:25. Заголовок: Astilya


Astilya,волнует вопрос о надежности контроллеров? Всетаки без контроллера - это не установка а кусок железа

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Разработчик ПО ОАО "АК ОЗНА"




Сообщение: 222
Зарегистрирован: 22.02.08
Откуда: РФ, Октябрьский РБ
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.11.09 12:04. Заголовок: Holba, за последние ..


Holba, за последние 5 лет видел только один убитый SCADAPack32, повышенным напряжением сети, так что можете не волноваться. Сначала посмотрим мы, скорее всего контроллер восстановим. В крайнем случае - ПЛК системы устранят аппаратный выход из строя. Это вопрос надежности нашего ПО, к сожалению подобные случаи происходят иногда, работаем над неубиваемостью.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 31
Зарегистрирован: 25.04.08
Откуда: РФ, Москва
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.11.09 19:17. Заголовок: Радик, большое спаси..


Радик, большое спасибо за такой отзыв.
Holba, наша статистика, которая несколько шире статистики ОЗНА, подтверждает слова Радика о высокой надежности контроллеров SCADAPack. Как правило, все прошедшие через нас неисправности связаны не с самим оборудованием, а с условиями эксплуатации. При этом в 99% случаев причина действительно перенапряжение или некорректное (или его отсутствие) заземление. Иногда бывает, что и прикладное ПО не все внештатные ситуации отрабатывает.
Поэтому в данном случае считаю, что выводы делать рано. Давайте сначала продиагностируем в ОЗНА, если понадобится, то и у нас. Дальше смогу дать более подробный анализ ситуации.

Астафьев Илья
ПЛКСистемы
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 25.07.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.07.10 15:45. Заголовок: ноутбук не связывает..


ноутбук не связывается с контроллером,что делать?


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 367
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.07.10 11:16. Заголовок: Айнур, работаем на н..


Айнур, работаем на новом форуме (см.ссылку наверху). По сути вопроса: на твой краткий вопрос можно ответить также кратко:
значит, что-то не так. Поэтому, просьба, поподробней:
1. С каким СОМ-портом пытаешься связаться?
2. Каковы настройки параметров связи на контроллере и компьютере (совпадают ли)?
3. Проверен ли кабель?
4. Какая утилита в ноутбуке?
5. Какая версия ПО на контроллере?



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 23.09.16
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.09.16 10:40. Заголовок: Здравстуйте, после П..


Здравстуйте, после ПНР контроллер отработал пару дней и перестал автоматически отправлять ПСМ по отводам. Через дискретный выход ПСМ отправляется и не уходит в ошибку (пауза) . Нигде никаких аварий видимых не высвечивается. может что нибудь посоветуете?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 21 , стр: 1 2 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  5 час. Хитов сегодня: 6
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет