ссылка на сообщение  Отправлено: 06.03.08 10:27. Заголовок: БИОИ на RTU188, адреса MODBUS


Здравствуйте, я столкнулся со следующей проблемой. Адреса для управления СУ ГЗУ по ModBus имеют значения 4x7301, 4х7302, что не входит в стандарт ModBus. Слышал что данная проблема решается как-то с помощью переадресации, хотелось бы узнать по этому поводу больше информации. (Прошивка IMPv41.bin)

Есть еще один вопрос: коды фазы работы ПСМ (4x0302) показывают 4, что в документации означает Авария ПСМ. Возможна расшифровка не верна.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 3 [только новые]


модератор


Сообщение: 36
Зарегистрирован: 21.02.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.03.08 12:41. Заголовок: Никита, по пути "..


Никита, по пути "Главное меню"->"Наладка"->"Конфигурация"->"Сом порты" заходим в окно данных СОМ1. Далее заходим в подменю "1.Переадресация" и выполняем переброс адресов.
Строка "с адреса" - вновь назначенный начальный адрес блока регистров (иначе, желаемый адрес) .
Строка "на адрес" - фактический начальный адрес блока регистров в БИОИ (станции управления).
Строка "регистров" - число подряд читаемых/записываемых регистров.
Таких перебросов можно установить для 16 блоков, выбор нового блока - нажатие "->" или "<-" (номер СОМ-порта и номер блока отображается в заголовке страницы).
Адреса десятичные, единица-базированные.
Любое обращение по адресу внутри желаемого диапазона (желаемый начальный адрес.... желаемый начальный адрес+число подряд читаемых/записываемых регистров-1) будет переадресовываться на регистры фактического диапазона. Если хотя бы один из запрашиваемых регистров находится вне указанного диапазона - будет обращаться без переадресации.

Добавлено:
По фазам ПСМ:
0 - состояние после включения;
1 - работа гидропривода;
2 - доворт (найден новый код ПСМ, но надо довернуть до упора);
3 - возврат рейки;
4 - готов к работе (встал на отвод, как надо);
5 - авария (не нашел отвод);
6 - ПСМ передернули вручную из состояния "готов".





Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 06.03.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.03.08 14:49. Заголовок: Спасибо за ответ..


Спасибо за ответ

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator


Сообщение: 2
Зарегистрирован: 03.03.08
Откуда: РОССИЯ, ОКТЯБРЬСКИЙ
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.03.08 12:13. Заголовок: описание полей


Здравствуйте Никита!
Относительно MODBUS адресов, которые не укладываются в диапазон адресов от 0-9999
могу высказать следующее:
1. использование механизма переадресации
2. есть работающие реализации для установок "ОЗНА-ИМПУЛЬС" со стандартным MODBUS
пространством, описание полей прикладываю.
файл описание полей находится здесь
3. если подключение непосредственно с ПК, то можно использовать OPC сервера с расширенным диапазоном адресов, например Matrikon Modbus OPC сервер.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  5 час. Хитов сегодня: 6
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет