On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
ВНИМАНИЕ!!! Этот форум временно не обслуживается. Работайте на ФОРУМЕ "ТЕХПОДДЕРЖКА И ОБЩЕНИЕ" НА САЙТЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ "ОЗНА".

АвторСообщение



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 24.03.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.03.08 19:56. Заголовок: Работа ОЗНА-Импульс с периодическими скважинами


При работе ОЗНА-Импульс с периодическими скважинами без учета сигналов пуска/останова скважины возникает вероятность появления недостоверных замеров (если пуск/останов прошел во время осуществления замера). Также не оптимально используется работа установки в случае осуществления замера на находящейся в режиме "останов" скважине (нулевой замер).
Для исключения данных недоработок в алгоритме работы установки предлагается учитывать состояния скважины в алгоритмах работы установки.

Предлагается реализовать следующие алгоритмы:
1. Режим останова Замера.
- если во время осуществления замера произошел останов скважины, установка переводит замер на следующую скважину, при этом замер по текущей скважине принимается за усредненное по проведенным циклам значение (если прошло достаточное количество циклов), иначе игнорируется.
2. Режим пропуска скважины.
- если установка встает на замер на находящуюся в останове скважину, установка не начиная циклы переводит на следующую по очереди замера скважину.
3. Для исключения постоянного пропуска скважины дополнительно можно реализовать алгоритм постановки скважины в очередь на замер. Т.е. при срабатывании 1-го или 2-го алгоритма (пропуск замера скважины) пропущенная скважина ставится в очередь на замер. Т.е. очередной замер пропущенной скважины производится после её включения и окончания замера текущей замеряемой скважины. По окончании замера пропущенной скважины замер переводится на скважину следующую после предпоследнего замера.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 28 , стр: 1 2 All [только новые]


модератор


Сообщение: 56
Зарегистрирован: 21.02.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.03.08 10:21. Заголовок: NMNG пишет: 3. Для ..


NMNG пишет:

 цитата:
3. Для исключения постоянного пропуска скважины дополнительно можно реализовать алгоритм постановки скважины в очередь на замер. Т.е. при срабатывании 1-го или 2-го алгоритма (пропуск замера скважины) пропущенная скважина ставится в очередь на замер. Т.е. очередной замер пропущенной скважины производится после её включения и окончания замера текущей замеряемой скважины. По окончании замера пропущенной скважины замер переводится на скважину следующую после предпоследнего замера.


1. Не получится ли, что будет излишне "гоняться" ПСМ?
2. При разговоре по телефону я понял, что телемеханика у Вас есть. Не целесообразнее ли на нее возложить такое переключение?
3. В принципе реализация предложенного алгоритма возможна. Сможете ли сами выполнить загрузку новой прошивки? Утилиты с мануалом по этой части предоставим, если у Вас их нет.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 24.03.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.03.08 10:57. Заголовок: 1. Не получится ли, ..


1. Не получится ли, что будет излишне "гоняться" ПСМ?

Думаем что не будет.

2. При разговоре по телефону я понял, что телемеханика у Вас есть. Не целесообразнее ли на нее возложить такое переключение?

Телемеханика у нас есть. Нами был рассмотрен вариант реализации данного алгоритма в системе телемеханики, но после долгих обсуждений пришли к выводу, что наиболее корректным будет реализовать данную процедуру в контроллере ОЗНА-Импульс, с заведением сигналов телесостояния скважины.

3. В принципе реализация предложенного алгоритма возможна. Сможете ли сами выполнить загрузку новой проги? Утилиты с мануалом по этой части предоставим, если у Вас их нет.

Загрузку новой прошивки мы сможем выполнить сами.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 61
Зарегистрирован: 21.02.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.03.08 12:22. Заголовок: NMNG, придется сдела..


NMNG, придется сделать два режима работы: старый и предлагаемый, а в конфигурации выбирать то или это.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 24.03.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.03.08 11:22. Заголовок: "Выбирать в конф..


"Выбирать в конфигурации" имеется ввиду в меню БИОИ? Если да, то устраивает.
Каковы сроки реализации данной задачи?
Хотелось бы, чтобы в алгоритме был реализован прием сигнала о телесостоянии скважины с существующего контроллера телемеханики МЕГА-09 ("Интек", г.Уфа), т.к. все сигналы о телесостоянии скважины заводятся на дискретные входа контроллера телемеханики. Иначе нам придется ставить какое то промежуточное устройство, заводить на него все сигналы телесостояния, и много чего менять в программном обеспечении системы телемеханики.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 63
Зарегистрирован: 21.02.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.03.08 13:00. Заголовок: NMNG, поскольку МЕГА..


NMNG, поскольку МЕГА-09 поддерживает протокол MODBUS RTU в режиме мастера, то пусть время от времени загружает в контроллер ГЗУ инфу о ТС скважин.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 24.03.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.03.08 14:18. Заголовок: К сожалению МЕГА-09 ..


К сожалению МЕГА-09 не поддерживает такую возможность, он может только отвечать на запросы "верхнего уровня". Следовательно, остается вариант с установкой промежуточного "сборщика" сигналов телесостояния на контроллер замерной установки (по телефону Вы предлагали этот вариант). Значит будем работать в этом направлении. Ждём от Вас решения!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 64
Зарегистрирован: 21.02.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.03.08 14:35. Заголовок: NMNG, извини, концен..


NMNG, извини, концентрация внимания уже не та... Старею...
Итак, на второй СОМ-порт "вешаем" модуль типа ADAM - приемщик дискретных сигналов. А сигналы ТС - что за источник будет? Блок-контакт магн.пускателя двигателя погружного насоса или иное?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 5
Зарегистрирован: 24.03.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.03.08 15:26. Заголовок: Источником сигнала Т..


Источником сигнала ТС будет индикатор тока ИТ-2 производства ЗАО "Интротест".

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 65
Зарегистрирован: 21.02.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.03.08 16:53. Заголовок: NMNG, вот что написа..


NMNG, вот что написано на сайте призводителя:

 цитата:
1.1 Индикатор тока ИТ2
для определения состояния электрооборудования (индикация «включено/выключено») на основе контроля действующего значения фазного тока бесконтактным способом. Датчик выполнен с разъемным магнитопроводом, имеет выход типа «сухой контакт». Порог срабатывания 4 А.


Посмотрел фото, видны два ушка с винтами. Понял, что для стягивания. Они же и выходные контакты, что ли? Поясните, если видели их.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 6
Зарегистрирован: 24.03.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.03.08 17:26. Заголовок: Выходные контакты на..


Выходные контакты на фотографии не видны. То что по бокам это только стяжки. Выходные контакты сзади, там два винтовых разъема.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator


Сообщение: 4
Зарегистрирован: 03.03.08
Откуда: РОССИЯ, ОКТЯБРЬСКИЙ
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.04.08 08:20. Заголовок: Измерение фонда АПВ скважин


Предлагается реализовать следующие алгоритмы:
1. Режим останова Замера.
- если во время осуществления замера произошел останов скважины, установка переводит замер на следующую скважину, при этом замер по текущей скважине принимается за усредненное по проведенным циклам значение (если прошло достаточное количество циклов), иначе игнорируется.

Для реализации пункта 1 можно выработать признак завершения незаконченной серии,
пересчитать дебит с учетом работы скважины по времени ТС и записать в архив эти
значения, принципиально это реализовано.
Вопрос: периодическая скважина работает по какому алгоритму: Работа-Останов
и сколько составляют эти интервалы по времени, может лучше не стоит
дергать ПСМ по моменту ее отключения, то есть встать на нее и мерить ее как обычную,
но учитывать время ее работы, то есть сколько времени она работала, сколько стояла,
а затем по окончании времени ее замера, пересчитать ее дебит?
2. Режим пропуска скважины.
- если установка встает на замер на находящуюся в останове скважину, установка не начиная циклы переводит на следующую по очереди замера скважину.

В случае если она в реквизитах скважин описана как "периодическая" и по ней
нет замеров в течении длительного интервала времени, дождаться когда она включиться
и промерить ее иначе останемся без замеров.
В случае если мы имеем ТС от скважин мы имеем возможность учета времени работы скважины,
что необходимо для пересчета дебита скважины АПВ по следующей формуле:
Q = Qсреднее, измеренное "ОЗНА-ИМПУЛЬС" * (Tработы-Tпростоя)/1440, где Tработы - время работы скважины по ТС,
Tпростоя - время простоя скважины по ТС за время замера скважины.




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 7
Зарегистрирован: 24.03.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.04.08 15:10. Заголовок: В среднем периодичес..


В среднем периодические скважины работают по 5-6 часов, а вот интервал простоя у каждой скважины разный, есть скважина которая стоит по 7 часов, а есть и более, 90 часов. Периодических скважин во всем фонде мало (пока только 2, причем на разных кустах), поэтому ПСМ лишний раз "дергаться" не будет.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 67
Зарегистрирован: 21.02.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.04.08 10:42. Заголовок: NMNG, предлагаю прис..


NMNG, предлагаю приступить к более детальному рассмотрению алгоритма. Думаю, что сначала необходимо определить перечень ситуаций:
1. Идет замер по обычной скважине. В это время одна из периодических скважин включилась. Что делать, или игнорировать, или бросить текущий замер и переключиться на замер этой периодической скважины?
2. Встали на периодическую скважину. ТС по нему отсутствует. Что делать, или ждать появления ТС, или переключиться на следующий отвод?
3. И т.д. другие ситуации.

Ваше мнение?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 8
Зарегистрирован: 24.03.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.04.08 13:42. Заголовок: 1. Идет замер по обы..


Sedoy пишет:

 цитата:
1. Идет замер по обычной скважине. В это время одна из периодических скважин включилась. Что делать, или игнорировать, или бросить текущий замер и переключиться на замер этой периодической скважины?


- берем к сведению, что периодическая скважина включилась, ждем окончания замера на текущей замерямой обычной скважине, после чего переходим на включившуюся периодическую скважину. При этом следующей в очереди замера ставится скважина, которая идет после только что замеренной обычной скважины. Замеряем периодическую скважину, после чего переходим на ту скважину, которая поставилась в очередь.


 цитата:
2. Встали на периодическую скважину. ТС по нему отсутствует. Что делать, или ждать появления ТС, или переключиться на следующий отвод?


- переключиться на следующий отвод, но при этом данную периодическую скважину поставить в очередь замера, а далее действовать как в пункте 1.

3. Замеряется периодическая скважина. Во время замера скважина остановилась. Как действовать?
- Переключается на следующую скважину. НО... В случае, если количество циклов для определения среднего дебита за замер хвататет, то определяем среднее значение дебита и считаем что замер осуществлен. Если же количество циклов не позволяет посчитать средний дебит за замер, то просто игнорируем замер и считаем, что замер не осуществлялся вообще. А скважина ставится в очередь замера, как в п.2.

Вроде бы все. Если есть мнения по еще каким-нибудь ситуациям готовы их обсудить.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator


Сообщение: 6
Зарегистрирован: 03.03.08
Откуда: РОССИЯ, ОКТЯБРЬСКИЙ
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.04.08 09:38. Заголовок: Для работы периодиче..


Для работы периодических скважин необходимо вести учет их работы
по суткам по сигналам ТС, предлагаю организовать архив по периодическим
скважинам с указанием следующих параметров:
1.Номер отвода
2.Номер скважины
3.Астрономическая дата
4.количество включений
5.количество отключений
6.минут в работе
7.минут в простое
Архив заполняется только теми скважинами, которые
в реквизитах скважин описаны с признаком "периодическая".
Это будет необходимо чтобы затем корректно пересчитывать
суточный дебит этих скважин.
Вопрос: где указывать приоритет измерения периодических
скважин, может в реквизитах?







Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Разработчик ПО ОАО "АК ОЗНА"




Сообщение: 18
Зарегистрирован: 22.02.08
Откуда: РФ, Октябрьский РБ
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.04.08 10:43. Заголовок: Сейчас появились сфо..


Сейчас появились сформулированные ТТ (технические требования) на реализацию алгоритма измерения периодических скважин от Сургутнефтегаза. Основные заложенные идеи:

1) ТМ сообщает, какие из скважин являются периодическими, а также обеспечивает СУ
сигналами телесостояния ЭЦН\качалок по отводам.
2) СУ отслеживает поведение периодических скважин и набирает статистику пусков\остановов,
определяя периодичность и прогнозируя после двух полных периодов время очередного включения
периодических скважин;
3) К моменту пуска СУ заранее становится на этот отвод и производит измерение до останова скважины,
стабилизация подачи выполняется, но не игнорируется масса, проходящая за время стабилизации,
в конце измерения она суммируется к основной массе, но обводненность для неё берется равной средней
за фазу измерения.
4) Если в одно время запускаются несколько периодических скважин, то выбирается для замера
отвод с наиболее старым временем последнего измерения.
5) С учетом периодичности планируется круг обхода периодических скважин, круг обхода остальных
желательно втиснуть в паузы м\у периодическими, при невозможности - вести круг обхода отдельно
6) среднесуточные параметры расхода считаются с учетом периодичности подачи\простоя, а не средние
за период измерения.

следует не забывать, конечно, что там у них массомеры, и что круг обхода обычных скважин уже достаточно
интеллектуален - сначала измеряются отводы с уже устаревшими данными, а не просто по кругу. С Импульсом
все немного сложнее - не настолько подробен процесс измерения, как в массомерах, масса суммируется
большими порциями и совсем не непрерывно. Но тем не менее алгоритмическое решение вполне возможно.

Так что в случае с СНГ это уже не просто пожелание - это фактически ТЗ на разработку. Наконец-то хоть кто-то
внятно сформулировал методику замера периодических скважин

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator


Сообщение: 7
Зарегистрирован: 03.03.08
Откуда: РОССИЯ, ОКТЯБРЬСКИЙ
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.04.08 08:15. Заголовок: 1. Идет замер по обы..


1. Идет замер по обычной скважине. В это время одна из периодических скважин включилась. Что делать, или игнорировать, или бросить текущий замер и переключиться на замер этой периодической скважины?

- берем к сведению, что периодическая скважина включилась, ждем окончания замера на текущей замерямой обычной скважине, после чего переходим на включившуюся периодическую скважину. При этом следующей в очереди замера ставится скважина, которая идет после только что замеренной обычной скважины. Замеряем периодическую скважину, после чего переходим на ту скважину, которая поставилась в очередь.

Что значит "берем к сведению, что периодическая скважина включилась, ждем окончания замера на текущей замерямой обычной скважине, после чего переходим на включившуюся периодическую скважину"?
При включении периодической, если время ее работы составляет 4-5 часов, надо сразу туда переключаться и мерить.
За 4-5 часа можно померить по крайней мере хотя бы одну полную серию, а это уже полноценный
замер.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator


Сообщение: 8
Зарегистрирован: 03.03.08
Откуда: РОССИЯ, ОКТЯБРЬСКИЙ
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.04.08 07:47. Заголовок: Вопрос NMNG: 1.Есть ..


Вопрос NMNG:
1.Есть ли возможность подключения к свободному дискретному входу
установки "ОЗНА-ИМПУЛЬС" ТС включения/отключения периодической
скважины на базе индикатора тока ИТ2 с целью отслеживания периодичности
работы скважины и предсказания ее включения.
Дополнение к ПО станции управления будет фиксировать в отдельном архиве
записи примерно такого вида:
1.Тип сигнала -0-отключение, 1-включение.
2.дата и время появления в сжатом формате.
размер архива достаточен для хранения записей такого вида
объемом за 1 месяц.
Дополнительная утилита позволит вытащить из контроллера
этот архив.



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 9
Зарегистрирован: 24.03.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.04.08 11:14. Заголовок: Хотелось бы немного ..


Хотелось бы немного прояснить нашу ситуацию, а также результат, который мы хотели бы получить в итоге реализации предложенного нами алгоритма. У нас практически на всех объектах стоят ОЗНА-Импульсы. На данном этапе перед нами стоит задача подсчета дебита скважины с учетом простоя скважины. Вариантов реализации можно придумать несколько, но...мы, учитывая возможности нашей системы телемеханики, а также некоторые другие причины, остановились на варианте, который наиболее оптимален для нашей системы учета производительности скважин. Т.е. мы предлагаем использовать ТС скважины только для осуществления/завершения/игнорирования замера по периодической скважине. В среднем каждая скважина (в случае куста скважин) замеряется 2 часа, поэтому времени для замера периодической скважины будет достаточно. Т.е. таким образом мы достигаем того, что замер по периодической скважине является "полноценным". Причем, для передачи ТС скважины на СУ ОЗНА-Импульс, после переговоров с специалистом "Sedoy", решили использовать промежуточный сборщик сигналов и передавать его по RS-485. А вот пересчет дебита с учетом простоя скважины будет осуществляться в системе телемеханики на основании дебита выданного ОЗНА-Импульс (т.к. он у нас является правильным). Вот такая вкратце задача. Если возникнут какие-либо вопросы, ждем.

З.Ы. В алгоритме Сургутнефтегаза все понятно, но там массомеры, и в отношении "импульсов" его (алгоритм) действительно надо будет доработать. Если Вы в том же ключе (т.е. передача сигналов ТС с системы ТМ) доработаете данный алгоритм для "ОЗНА-Импульс" то возможно он найдет свое применение как на наших объектах, так и на объектах других предприятий.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator


Сообщение: 9
Зарегистрирован: 03.03.08
Откуда: РОССИЯ, ОКТЯБРЬСКИЙ
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.04.08 12:34. Заголовок: Задача упрощается та..


Задача упрощается так как подсчет включения/отключения будет вести
кустовой контроллер ТС скважины служит для ПО станции управления
"ОЗНА-ИМПУЛЬС" только индикатором, что периодическая скважина
включилась/отключилась.
Случай 1 на кусту 1 периодическая скважина:
При включении скважины завершаем текущий замер и переходим
на периодическую и мерим пока она не выключиться, затем переключаемся
на следующую по кругу.
Случай 2 на кусту более 1 периодической скважины:
Где то в контроллере храним номер последней замеренной
периодической сважины. в случае включения отличной от
нее переходим на нее и меняем номер что она отмерялась и так по кругу.



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Разработчик ПО ОАО "АК ОЗНА"




Сообщение: 22
Зарегистрирован: 22.02.08
Откуда: РФ, Октябрьский РБ
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.04.08 14:32. Заголовок: Ravi пишет: Случай ..


Ravi пишет:

 цитата:
Случай 2 на кусту более 1 периодической скважины:
Где то в контроллере храним номер последней замеренной
периодической сважины. в случае включения отличной от
нее переходим на нее и меняем номер что она отмерялась и так по кругу.


и тогда хватит 3-4 периодических, чтоб остальным времени не хватило... Надо рассчитывать время круга обхода и если по периодическим за этот промежуток уже есть замер, то повторно его не делать, пока не пройдет время круга обхода, т.е. пока замер не устареет.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Разработчик ПО ОАО "АК ОЗНА"




Сообщение: 23
Зарегистрирован: 22.02.08
Откуда: РФ, Октябрьский РБ
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.04.08 14:42. Заголовок: NMNG пишет: 1. Режи..


NMNG пишет:

 цитата:
1. Режим останова Замера.
- если во время осуществления замера произошел останов скважины, установка переводит замер на следующую скважину, при этом замер по текущей скважине принимается за усредненное по проведенным циклам значение (если прошло достаточное количество циклов), иначе игнорируется.


по непонятной пока для меня причине в ТТ от "СНГ" пропадание ТСС периодической скважины на время менее 10 минут предполагается игнорировать. Может проясните этот момент исходя из опыта эксплуатации?

 цитата:

2. Режим пропуска скважины.
- если установка встает на замер на находящуюся в останове скважину, установка не начиная циклы переводит на следующую по очереди замера скважину.


там же в ТТ от "СНГ" предполагается заранее вставать на отвод, до появления ТСС, на основании выявленной периодичности включения. Если скважина не запускается в течении 30 минут - уходим с замера. Дело в том, что у них там время возврата ГП обычно около 3 минут стоит, при 14 отводном ПСМ в худшем случае при появлении ТСС крутится будет до 13*3 = 39 минут, информативность замера низкая.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 10
Зарегистрирован: 24.03.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.04.08 15:27. Заголовок: \Случай 1 на кус..


\Случай 1 на кусту 1 периодическая скважина:
\При включении скважины завершаем текущий замер и переходим
\на периодическую и мерим пока она не выключиться, затем переключаемся
\на следующую по кругу.
1) Не обязательно замерять периодическую скважину до тех пор пока она не выключится, можно выставить время замера и замерять в течении этого времени (если конечно она будет работать в это время). А желательно, чтобы была возможность выбора в конфигурациях, либо в течение выставленного времени замера, либо до тех пор пока не отключится.
2) Переключаемся на следующую по кругу после какой скважины: периодической или той, которая замерялась до периодической?
\Случай 2 на кусту более 1 периодической скважины:
\Где то в контроллере храним номер последней замеренной
\периодической сважины. в случае включения отличной от
\нее переходим на нее и меняем номер что она отмерялась и так по кругу.
1) Думаю по периодическим скважинам нужно создать очередь замера, и возможно прописать дополнительные условия нахождения в очереди, т.к. время простоя у каждой скважины может быть разный.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 11
Зарегистрирован: 24.03.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.04.08 11:17. Заголовок: Прошу прощения за до..


Прошу прощения за долгое отсутствие!
Был в командировке. Немножко не понял по переписке состояние дел. Проясните пожалуйста.
Какие-то вопросы остались или за это время уже реализовали алгоритм?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 80
Зарегистрирован: 21.02.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.04.08 15:53. Заголовок: NMNG, теперь наш кол..


NMNG, теперь наш коллега в командировке. Два варианта просматриваются (Ваш и CamBaikal).

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Разработчик ПО ОАО "АК ОЗНА"




Сообщение: 35
Зарегистрирован: 22.02.08
Откуда: РФ, Октябрьский РБ
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.04.08 11:27. Заголовок: Ориентировочно дата ..


Ориентировочно дата реализации первого варианта поддержки периодики в ОЗНА-ИМПУЛЬС 15.05.08

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 12
Зарегистрирован: 24.03.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.06.08 21:24. Заголовок: Господа! Как обстоят..


Господа!
Как обстоят дела с разработкой алгоритма?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 27.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.06.13 22:31. Заголовок: Доброго времени суто..


Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста как быть, если на установке ОЗНА-импульс, выдает авария низкое газосадержание (НГС),на суточный замер ставить отказываются,объединять с более газосодержащей скважиной не дают,время выставляли 420 минут,число серий 1 и все равно НГС,что можно еще сделать?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 28 , стр: 1 2 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам