On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
ВНИМАНИЕ!!! Этот форум временно не обслуживается. Работайте на ФОРУМЕ "ТЕХПОДДЕРЖКА И ОБЩЕНИЕ" НА САЙТЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ "ОЗНА".

АвторСообщение
moderator


Сообщение: 12
Зарегистрирован: 03.03.08
Откуда: РФ, Октябрьский
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.07.08 17:04. Заголовок: 5-значный номер скважины


Мне на e-mail пришло сообщение:

 цитата:
Есть вопрос касательно программного обеспечения для ЗУ "ОЗНА-ИМПУЛЬС" на контроллерах DL-205
- нельзя внести 5-ти значное число в наименование скважин в ячейки памяти контроллера, к кому можно обратиться с данным вопросом?


Какие будут мнения?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 2 [только новые]


moderator


Сообщение: 13
Зарегистрирован: 03.03.08
Откуда: РФ, Октябрьский
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.07.08 17:17. Заголовок: 5-значный номер скважины


В описании полей под номер скважины заоезервировано 2 регистра.
Предполагалось это будет LongInt, в настоящее время в проекте панели
EZ-Touch формат представления номер скважины описан как BCD16, но никто нам не запрещает
использовать формат BCD32, что кстати и реализовано в новых панелях CMore,
с которыми комплектуются новые станции управления ДСКМ производства "ИНСИСТАВТОМАТИКА".
Осталось только посмотреть реализацию представления этого формата в контроллере,
тогда точно скажу можно ли обеспечить поддержку 5-значных номеров скважин на панелях EZ-Touch.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator


Сообщение: 14
Зарегистрирован: 03.03.08
Откуда: РФ, Октябрьский
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.07.08 08:38. Заголовок: 5-значный номер скважины


В описании полей MODBUS в регистре V4015 формат bin
указывается номер скважины текущего замера, таким
образом диапазон от 0 - 65535, также в регистре V4020 формат bin
для отчетов тот же диапазон.В параметрах поотводных описаний указан
формат BCD но он ограничен вводом с панели EZ-Touch диапазоном от 0 до 9999.
Полагаю для поддержки диапазона номеров скважин от 0 ло 65535 необходимо
изменить тип данных в проекте EZ-Touch с BCD на Unsigned Decimal.
В новой спецификации полей для станций управления с индикатором C-More
тип данных для номера скважины вообще указан BCD32, диапазон от 0 до 99999999,
интересно как он будет преобразовываться в регистрах V4015 и V4020




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  5 час. Хитов сегодня: 7
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет