ссылка на сообщение  Отправлено: 24.08.09 13:36. Заголовок: Периодически зависает RTU188


Возникла и продолжается уже больше месяца такая проблема: С периодичностью примерно 1 раз в сутки, а то и чаще зависает контроллер RTU188. Зав.№ 178. Используется прошивка для скважин с малым газовым фактором. Проявляется проблема следующим образом:
1. Останавливается (замирает) время текущего замера на АРМе ТМ (в ОРС-сервере по адресу 4x0328 соответственно тоже) например 50 мин., на индикаторе БИОИ отсчет времени продолжается как ни в чем не бывало.
2. После переключения ПСМ (принудительно либо по окончании времени замера (либо серии)) время на индикаторе БИОИ обнуляется, в ТМ остается прежним, те же 50 мин.
3. Мгновенный дебит Qмгн, как на индикаторе так и в ТМ остается от прежнего замера и не обнуляется.
4. После переключения ПСМ, ТШК и ПШК не отрабатывают алгоритм, т.е.остаются на месте.
Монитор (состояние) задач в зависшем и нормальном (после перезагрузки контроллера) состоянии переписал и выслал вам на e-mail.
Снял дампы памяти в зависшем и нормальном состоянии и также отправил вам.
Просьба, помочь разобраться.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 20 [только новые]


модератор


Сообщение: 235
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.08.09 14:58. Заголовок: Serge_Tedinka, см.e-..


Serge_Tedinka, см.e-mail. Ошибку устранили.
Прошивка, оканчивающаяся на «_F» (full) - это полная перепрошивка, в том числе конфигурация записывается по умолчанию (заводская, прописанная в теле программы), оканчивающаяся на «_O» (old) – это перепрошивка только исполняемой части, а конфигурация остается последняя, т.е. не надо будет заново вбивать все уставки, коэффициенты и пр.




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 242
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.08.09 14:34. Заголовок: Serge_Tedinka, сегод..


Serge_Tedinka, сегодня самолично проверил переключение ПСМ (правда, на столе). Все штатно работает, но я загружал "_F". В понедельник сделаю прошивку "_F" "по умолчанию" с переносом конфигурации с bin-ки, которую ты прислал, и отправлю тебе.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 244
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.08.09 08:12. Заголовок: Serge_Tedinka, в при..


Serge_Tedinka, в присланном тобой дампе прописано:
- на замере стоят всего две скважины: №120 (отвод 7, время замера 70 мин., кол-во серий 1) и №144 (отвод 11, время замера 40 мин., кол-во серий 1).
- число отводов равно 14.
Это на самом деле так?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 8
Зарегистрирован: 07.08.09
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.10.09 08:36. Заголовок: Sedoy пишет: - на з..


Sedoy пишет:

 цитата:
- на замере стоят всего две скважины: №120 (отвод 7, время замера 70 мин., кол-во серий 1) и №144 (отвод 11, время замера 40 мин., кол-во серий 1).
- число отводов равно 14.
Это на самом деле так?



Да, все верно, мерим попеременно - скважина с газом полная серия/скважина без газа 1 налив... :) по поводу байпасного крана руководство пока решения не выдало...

Sedoy пишет:

 цитата:
Serge_Tedinka, сегодня самолично проверил переключение ПСМ (правда, на столе). Все штатно работает, но я загружал "_F". В понедельник сделаю прошивку "_F" "по умолчанию" с переносом конфигурации с bin-ки, которую ты прислал, и отправлю тебе.



Переключение работает нормально, но почему-то после полного замера первой после включения контроллера скважины, ПСМ начинает безостановочно перемещаться по кругу... Я сейчас на вахте, жду с нетерпением исправленную прошивку...:)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 272
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.10.09 09:58. Заголовок: Serge_Tedinka, анало..


Serge_Tedinka, аналогичный глюк появился на совершенно другом ГЗУ ("ОЗНА-МАССОМЕР") с другим контроллером (SCADAPack32), соответственно, совершенно другая программа. Какое-то время работал нормально, потом начал сбиваться ПСМ, вплоть до того, что после завершения переключения отображает соседний отвод. Общее между этими двумя ГЗУ то, что они на 14 отводов. А на таких ПСМ необходима весьма тонкая настройка позиции кулачка с магнитом, установленного на оси переключателя внутри датчика положения ПСМ. Мне самому пришлось напрягаться по такому поводу, причем было так: идет переключение, код ПСМ меняется на следующий, идет возврат рейки, слышим щелчок храпового механизма ПСМ и код ПСМ становится равным 0. Что происходит с программой в этих случаях лучше скажет Равиль. В связи с этим просьба понаблюдать за поведением кода ПСМ в разных фазах переключения на всех отводах, т.к. есть предположение, что дело не в ПО.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 9
Зарегистрирован: 07.08.09
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.10.09 13:23. Заголовок: 06.10 получил скорре..


06.10 получил скорректированную прошивку, но в процессе собственно прошивки контроллера возникла проблема, а именно: в конце процесса, когда обычно открывается приложение SL.exe, выскочило сообщение «Не удается открыть запрошенный приложением порт СОМ4. Для завершения работы приложения нажмите кнопку Закрыть», соответственно SL.exe не открылось. Поступил следующим образом: скопировал SL.exe и SL.cfg из присланных ранее, все прошло без неожиданностей, но теперь сомневаюсь, прошился ли контроллер.
Вопрос:
Для чего нужно приложение SL.exe? И если я скопировал его из другого пакета прошивки, правильно ли я поступил? Почему возникла такая ошибка? Чем посмотреть SL.cfg, блокнотом – кракозябры.

После перепрошивки контроллера, буквально спустя сутки, контроллер вновь завис
Симптомы: Во время замера остановилось время на 31 минуте как на панели БИОИ, так и в телемеханике, ТШК-слив, ПШК-закрыт (наблюдаю в телемеханике). Перевожу принудительно ПСМ на другой отвод, краны остались в прежнем положении (в исходное не переместились), время тоже осталось на 31 минуте там и там. Монитор задач не смотрел. Дальше пока работает без зависаний, понаблюдаю.

Sedoy пишет:

 цитата:
А на таких ПСМ необходима весьма тонкая настройка позиции кулачка с магнитом, установленного на оси переключателя внутри датчика положения ПСМ. Мне самому пришлось напрягаться по такому поводу, причем было так: идет переключение, код ПСМ меняется на следующий, идет возврат рейки, слышим щелчок храпового механизма ПСМ и код ПСМ становится равным 0.


На данном ПСМ датчик положения настроен четко, ошибок маски не возникает. За все время эксплуатации проявлялось пару раз, но тут же исправляли. Ошибка маски ПСМ - один из алармов в ТМ и кроме того эта ЗУ под постоянным наблюдением нашим и диспетчера. Но понаблюдаю все равно. Ход рейки ПСМ также четко отрегулирован на центр отвода без некоторого отката роликов после переключения.




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 274
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.10.09 16:39. Заголовок: Serge_Tedinka пишет:..


Serge_Tedinka пишет:

 цитата:
Для чего нужно приложение SL.exe?


Чтобы в окне SL.exe наблюдать, нормально ли "пошла" программа после прошивки.

 цитата:
И если я скопировал его из другого пакета прошивки, правильно ли я поступил?


С какой папки взят SL - не имеет значения. Все дело в SL.cfg.

 цитата:
Почему возникла такая ошибка?


Потому что в SL.cfg указан другой СОМ-порт.

 цитата:
Чем посмотреть SL.cfg, блокнотом – кракозябры.


Нет смысла чем-то его смотреть. Важно правильно его настроить, в частности - СОМ-порт. Отдельно запускаешь SL.exe, если СОМ-порт не тот - выйдет сообщение, в нем щелкаешь "Продолжить" и откроется окно SL.exe. Нажимаешь F10, находишь пункт с настройкой СОМ-порта, задаешь номер активного СОМ-порта своего компа (у Равиля он СОМ4, вот и попал к тебе, а я отправлял, то ставил СОМ1), параметры обмена в соответствии с БИОИ.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 10
Зарегистрирован: 07.08.09
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.10.09 13:55. Заголовок: Sedoy пишет: Чтобы ..


Sedoy пишет:

 цитата:
Чтобы в окне SL.exe наблюдать, нормально ли "пошла" программа после прошивки.


Понятно. Т.е. она, в принципе, не обязательно должна быть, если я правильно понимаю.
Sedoy пишет:

 цитата:
С какой папки взят SL - не имеет значения. Все дело в SL.cfg.


Я взял SL.exe и SL.cfg из пакета, присланного 26.08.09, т.е. I_NMNG_F и I_NMNG_О.
Сегодня опять зависла та же ЗУ.
Симптомы примерно те же, что и в посту №1: Стояла на 2 отводе, в модбасе время текущего замера остановилось на 64 мин., на панели БИОИ не остановилось и показывало 86 мин. ТШК-слив, ПШК-закрыт. В реквизитах меняю время на 80, переключается на 3-й отвод, время текущего замера в БИОИ сбросилось в 0, в модбасе осталось 64, ТШК и ПШК остаются в том же положении.
Переписал Монитор задач в зависшем состоянии, выслал вам по электронке.
Перезагрузил контроллер, замер возобновился.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 02.11.09
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.11.09 21:42. Заголовок: "ОЗНА-ИМПУЛЬС..


"ОЗНА-ИМПУЛЬС" периодически зависает панель БИОИ, ни одна клавиша не реагирует при нажатии на клавиатуре пока несколько раз не передёрнешь сетевой тумблер. Чтобы это значило?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 287
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.11.09 08:50. Заголовок: Andrey71, как работа..


Andrey71, как работают часы в RTU188 (Путь:главное меню >> наладка >> конфигурация >> дата+время)?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 02.11.09
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.11.09 19:29. Заголовок: Сегодня работает зам..


Сегодня работает замечательно,пол-дня контролировал,не было никаких зависаний. Часы в RTU188 вроде работают нормально.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 288
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.11.09 22:15. Заголовок: Andrey71, как обнару..


Andrey71, как обнаруживаете зависание:
1. По приезду на куст контроллер оказывается уже зависшим? При этом уверены, что к клавиатуре никто не прикасался.
2. По приезду на куст контроллер работает, но зависает, когда начинаете работать с клавиатурой, например, при просмотре архива?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 02.11.09
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.11.09 20:01. Заголовок: Заявку дают оператор..


Заявку дают операторы, они прикасаются последними, они смотрят показания в архиве.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 289
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.11.09 20:29. Заголовок: Andrey71, а можно у ..


Andrey71, а можно у операторов спросить то же?



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 02.11.09
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.11.09 18:40. Заголовок: Уже неделю работает ..


Уже неделю работает без зависаний (по 2 часа в день сам лично наблюдал за работой БИОИ), что такое было, так и не понял. Операторы ничего вразумительного не сказали.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 290
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.11.09 21:58. Заголовок: Andrey71, просьба: -..


Andrey71, просьба:
- когда будешь на установке, попробуй "полазить" по архиву. В частности, сверху до самого низа на первой странице и на последней (на последнюю сразу попадаешь клавишей "влево"). Это для того, чтобы исключить подозрение на ошибку в формате данных в архиве.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 5
Зарегистрирован: 02.11.09
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.11.09 19:42. Заголовок: Понял, спасибо...


Понял, спасибо.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 6
Зарегистрирован: 02.11.09
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.11.09 19:58. Заголовок: При какой температур..


При какой температуре желательно парить установку "ОЗНА-ИМПУЛЬС"?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.11.09 10:05. Заголовок: 1.Необходимо отсоеде..


1.Необходимо отсоеденить датчики YOKOGAWA
2.Краны можно не снимать, но с помощью приспособления входящего в комплект ППУ
по моему назывется "пистолет", последовательно пропариваешь измерительную емкость
путем опускания его в посадочное место датчика, а за тем и камеру плотности. При этом нельзя допускать нагрева
металла выше 70 градусов, так как могут попортиться резино-технические изделия кранов ТШК и ПШК.
Желательно "ощупывать" металл возле кранов и если рука не терпит прекращать пропарку.
Практика показывает что парафин разрушается при 50 градусах.В камере плотности отложений бывет больше,
чем в измерительной емкости так как движение жидкости там меньше.
Вообще есть утвержденный регламент по пропарке установок "ОЗНА-ИМПУЛЬС" , но наши конструктора
игнорируют этот форум, поэтому приходиться отвечать нам.Обратитесь к главному конструктору Лукъянову Юрию Николаевичу.

Спасибо: 0 
Цитата Ответить



Сообщение: 7
Зарегистрирован: 02.11.09
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.11.09 20:22. Заголовок: Спасибо огромное...


Спасибо огромное.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  5 час. Хитов сегодня: 6
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет