ссылка на сообщение  Отправлено: 27.02.08 17:16. Заголовок: Контроллер беспричинно отрабатывает "ПОЖАР"


РН-Автоматика, обслуживающая объекты ЮНГ, прислала сообщение:

 цитата:
В процессе наладки блока дозирования реагента (поз.21,2) , шкафа управления НШУ-К БР. 00.00.000-06 зав. №1 с панельным контроллером С2010С-2123-001-5 серийный номер 108638 и шкафа силового БР ШС-БР 13.00.00.00002 зав. №4 (поз.40) на УПСВ с ДНС к. 285 Приобского месторождения. Был выявлен следующий недостаток частое, без причинное срабатывание сигнализации «ПОЖАР» на панельном контроллере С2010С-2123-001-5. Пожарная сигнализация «Гранит-8» не подключена к шкафу управления НШУ-К БР. 00.00.000-06. В место кабеля 46к, клеммы «1» «+24ВVD1» и клеммы «2» «DIN0/Пожар», клемника Х2, шкафа управления НШУ-К БР. 00.00.000-06, соединены перемычкой.
После запуска блока дозирования реагента (поз.21,2) в работу 1февраля 08г. 13 февраля 2008г. В 16:48 произошла остановка БДР с отключением шкафа управления НШУ-К БР. 00.00.000-06 и включение звуковой сигнализации. После сброса аварии и включения шкафа управления НШУ-К БР. 00.00.000-06, при проверке «журнала» панельного контроллера С2010С-2123-001-5 последняя отметка была «ПОЖАР», хотя в место пожарной сигнализации между клемм «1» «+24ВVD1» и «2» «DIN0/Пожар», клемника Х2 шкафа управления НШУ-К БР. 00.00.000-06, установлена перемычка.



Эксперты ОЗНА, подключайтесь к решению задачи!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 5 [только новые]


Разработчик микропроц.техники АК ОЗНА


Сообщение: 1
Зарегистрирован: 28.02.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.02.08 09:06. Заголовок: Здравствуйте. Сообщи..


Здравствуйте. Сообщите пожалуйста заводской номер блока дозирования реагента.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 22
Зарегистрирован: 21.02.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.02.08 11:54. Заголовок: Василий, РН-Автомати..


Василий, РН-Автоматика сообщает:


 цитата:
Заводской № БДР 1187. дата выпуска 01.2007.





Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Разработчик микропроц.техники АК ОЗНА


Сообщение: 2
Зарегистрирован: 28.02.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.02.08 14:52. Заголовок: Расстояние от аппара..


Расстояние от аппаратурного помещения до технологического блока ? Как проложены контрольные кабеля? Как положено или как обычно : ?
Вероятная причина: возникает кратковременная помеха по входам: отказ ВД, порог2, пожар. Реакция по этим входам одинаковая - вывод сухого контакта систему телемеханики и обесточивание установки через заданное уставкой время с соответствующей записью в журнале.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Разработчик ПО ОАО "АК ОЗНА"




Сообщение: 16
Зарегистрирован: 22.02.08
Откуда: РФ, Октябрьский РБ
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.02.08 20:23. Заголовок: Sedoy пишет: при пр..


Sedoy пишет:

 цитата:
при проверке «журнала» панельного контроллера С2010С-2123-001-5 последняя отметка была «ПОЖАР», хотя в место пожарной сигнализации между клемм «1» «+24ВVD1» и «2» «DIN0/Пожар», клемника Х2 шкафа управления НШУ-К БР. 00.00.000-06, установлена перемычка.


запись в журнале неверна или ошибка в логике отработки аварийной ситуации?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 27
Зарегистрирован: 21.02.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.02.08 22:53. Заголовок: Радик, что называетс..


Радик, что называется "за что купил, за то и...".
Василий пишет:

 цитата:
Как проложены контрольные кабеля? Как положено или как обычно?
Вероятная причина: возникает кратковременная помеха по входам: отказ ВД, порог2, пожар.


Подождем, что ответят КИПовцы с Приобки(там, кажется, БДР смонтирован).

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  5 час. Хитов сегодня: 10
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет