Здравствуйте, есть необходимость подключения ЭКМ к системе телеметрий но в области памяти по адресу 4х0341h, где по описанию MODBUS протокола как раз сидят дискретные входа ЭКМ и др., не отображается никакие изменения. Помогите решить данную проблему.
Отправлено: 08.04.09 15:48. Заголовок: murat777, возможно, ..
murat777, возможно, что версия программного обеспечения не поддерживает формирование битов безопасности в регистре 4х0341h. Рекомендую читать регистр 4х0200h, где размещаются биты дискретных входов (бит0 - вход Di00, бит1 - вход Di01,... бит15 - вход Di15. Дискретные входы на блоках зажимов Х3 и Х4). Надо иметь ввиду, что в указанном регистре биты обработаны согласно конфигурации дискретных входов по инверсии. Например, сигнализатор пожара - нормально замкнутый контакт, размыкается при пожаре. Чтобы пожар отобразился битом в регистре 4х200h, равным 1, необходимо сконфигуроровать его, как инверсный. А, например, ЭКМ - нормально разомкнутый контакт и замыкается при превышении заданного давления. Соответствующий ему бит надо сконфигурировать, как прямой, т.е. без инверсии. Тогда соответствующий ЭКМ бит в регистре 4х200h будет равен 1 при превышении давления.