Подскажите, пожалуйста, кто мне может помочь вопрос относительно МАССОМЕР-Е? На этапе проектирования кустовой площадки я как проектировщик электротехнического отдела столкнулся с тем, что нет мощности на каждый подключаемый элемент нагрузки межблочного соединения! Из принципиальной схемы, которую мне показывал отдел КИП я понял, что рекомендуется межблочный кабель ВВГнг 4х1,5 но пройдет ли он в частном случае у нас в проекте!
Сообщение: 136
Зарегистрирован: 22.02.08
Откуда: РФ, Октябрьский РБ
Репутация:
0
Отправлено: 10.10.08 10:37. Заголовок: 1,5мм2 - потому что ..
1,5мм2 - потому что взрывоопасный объект, меньше нельзя. Мощности потребителей невысокие, двигатели кранов, вентилятора, гидропривода ПСМ не более 0,37...0,55 кВт. Больше всего потребляют обогреватели - ОВЭ-4, но они подключены по однофазной схеме и потребление у них около 1 кВт на каждый. Я полагаю, что рекомендуемый кабель подойдет и в вашем случае. Если вам нужна официальная информация, то следует обратиться в ОСЭА, тел. 8(34767) 4-28-15, нач.отдела Хабибрахманов Фанур Мисбахович.