Сразу обращаю внимание тех, кто будет читать тему: речь идет об АГЗУ "ОЗНА-ИМПУЛЬС" №209, у которого в качестве контроллера применен контроллер DirectLogic-205 (процессорный модуль DL260), шкаф и ПО от "ИнсистАвтоматика".
Alex пишет:
цитата: |
Подскажите, как по метрологическим протоколам на установку определить значения:... |
|
1.
Коэф.плотности измерит.емкости "1.Кре" - берется как ср.арифметическое из колонки "D Pi, кПа" ( D -дельта греческая) табл."Результаты измерений"
протокола определения относительной погрешности вместимости накопителя жидкости сепаратора и коэффициента массы. Для АГЗУ №209 равен 5,028.
2.
Уставка закрытия нижнего налива отстойника это ток, до значения которого наливается отстойник (плотномер) в первом цикле, после которого закрывается проходной шаровой кран (ПШК), отсекая отстойник от сепаратора по низу. В метрологическом протоколе его нет, значение эмпирическое ср.статистическое: для ИМПУЛЬС-400 равен 5,5 мА, для ИМПУЛЬС-750 и 1500 - ~10,0 мА.
3.
Приращение ниж.уставки ДГД измерит.емкости и
приращение ниж.уставки ДГД отстойника также значения эмпирические, в метрологическом протоколе нет, равны, как правило, по 0,5 мА.
Alex, в метрологическом протоколе на АГЗУ "ОЗНА-ИМПУЛЬС", зав.№209 есть описка. В
протоколе определения относительной погрешности коэффициентов плотности и соотношения показаний преобразователей давления под таблицей есть значение вместимости отстойника Vкп, которое должно быть равно 0,0762 м3 (записано Vкп=0,76200 м3, что неправильно). В контроллер надо вводить KVo,л, равным 76,2. Обрати внимание.
По п.п.5,6 и 7 ответят специалисты ИнсистАвтоматики.
Данные, присланные по эл.почте проанализирую и пришлю ответ.