ссылка на сообщение  Отправлено: 18.08.09 11:41. Заголовок: RTU188: Как прошить "голый" контроллер?


У нас в ЗИПе имеется новая плата контроллера, как прошить "голый" контроллер? Попробовал, не получилось. На W5 стоит перемычка 2-3, прошиваю через СОМ1, все как обычно...


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 54 , стр: 1 2 3 All [только новые]


модератор


Сообщение: 228
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.08.09 18:55. Заголовок: Serge_Tedinka, завтр..


Serge_Tedinka, завтра все вышлем тебе на e-mail.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator


Сообщение: 36
Зарегистрирован: 03.03.08
Откуда: РФ, Октябрьский
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.08.09 08:17. Заголовок: Вам какую версию про..


Вам какую версию прошивки выслать, обычную или для версии с малым газовым фактором?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 229
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.08.09 11:36. Заголовок: Serge_Tedinka, пакет..


Serge_Tedinka, пакет файлов выслали тебе на e-mail.
Загрузку прошивки АГЗУ производства ОАО "АК ОЗНА" в контроллер RTU188 возможно осуществить только при заранее установленном в нем BIOS3.2. Раз у тебя "голый" контроллер, то последовательность действий такая:

1. Распаковать присланный заархивированный пакет "BIOS2.3 Для пользователей", пароль 123456.
2. Выключить контроллер. Соединить СОМ-порты контроллера и компьютера штатным кабелем.
3. В компьютере в папке BIOS_БИОИ запустить bios2.3.bat. На экране компьютера появится стандартная прошивочная картинка DOS с вращающейся черточкой в конце строки.
4. Включить контроллер, наблюдать на экране компьютера стандартную картинку процесса прошивки.
5. После завершения записи (по выходу компьютера из программы прошивки) выключить контроллер.
6. Повторить п.3 и 4 с той разницей, что в компьютере в папке BIOS_БИОИ запустить ffd5n_wr.bat.
7. В результате в контроллер загружена тестовая программа, позволяющая просмотреть аналоговые и дискретные входы (значения токов и состояния дискретных входов), а также протестировать дискретные выходы.
8. После этих операций можно загружать рабочую прошивку.

Просьба отписаться о результатах.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 07.08.09
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.08.09 09:44. Заголовок: Sedoy пишет: Serge_..


Sedoy пишет:

 цитата:
Serge_Tedinka, пакет файлов выслали тебе на e-mail.


К сожалению ничего не получил. Просьба повторить, адрес в профиле верный. Возможно сервак почикал. Перед отправкой заархивируйте RARом с паролем 1.
Ravi пишет:

 цитата:
Вам какую версию прошивки выслать, обычную или для версии с малым газовым фактором?


Вы, наверно, имеете в виду прошивку из темы "Не бьются замеры по нефти в крайних диапазонах"? Я там отпишусь...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 232
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.08.09 16:54. Заголовок: Serge_Tedinka, повто..


Serge_Tedinka, повторил (RAR с паролем 1).

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 6
Зарегистрирован: 07.08.09
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.08.09 11:56. Заголовок: Sedoy пишет: Serge_..


Sedoy пишет:

 цитата:
Serge_Tedinka, повторил (RAR с паролем 1).


Спасибо, получил. В принципе мог, наверно, слить БИОС с помощью TermRTU.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 25.11.09
Откуда: Россия, Когалым
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.04.10 13:27. Заголовок: Доброго времени суто..


Доброго времени суток.

У меня не получается перепрошить RTU188, в чем собственно проблема:
при подключении контроллера к компбютеру пытаюсь общатса с ним посредством виндового гипер терминала, процесс загрузки в области экрана гипер терминала виден нормально, но на сочетания клавиш для прерывания загрузки autoexec.bat и cofig.sys реакции не наблюдаю.
Правда изредка у меня получаетса оборвать выполнение выше указанных файлов, но что именно приводит к этому результату понять не могу...
Вопрос состоит в том, как всеже правильно подключиться к RTU188?


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 321
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.04.10 15:18. Заголовок: BASTARD пишет: Вопр..


BASTARD пишет:

 цитата:
Вопрос состоит в том, как всеже правильно подключиться к RTU188?


1. В комплект БИОИ на базе контроллера RTU188 входит кабель СОМ-СОМ, причем один конец кабеля имеет 2 разъема и позволяет подключиться к RTU188, как через 9-pin на боковой стенке БИОИ, так и напрямую к контроллеру через IDC-10.
2. RTU188 имеет 2 СОМ-порта и загрузка программы в него должна производиться через активированный, как порт терминала, СОМ-порт. Активация задается джамперами на ST1 и ST2:
- джампер на ST1 - активирован СОМ1 на скорости 115200 бод;
- джампер на ST2 - активирован СОМ2 на скорости 115200 бод;
- джамперы одновременно на ST1 и ST2 - активирован СОМ1 на скорости 9600;
- четность "None", стоп-бит 1.
3. Для общения с контроллером необходимо использовать DOS-программу sl.exe. Порядок действий следующий:
- соединить упомянутым кабелем СОМ-порты контроллера и компа;
- запустить в компе sl.exe и настроить параметры его СОМ-порта;
- предварительно выключенный контроллер включить, а на компе, держа клв.Ctrl нажатой, нажимать-отпускать клавишу латиница B;
- на экране компа появится несколько внутренних сообщений запуска и произойдет останов на командной строке DOS. Далее общайтесь в DOS по своему усмотрению.
4. Запись программ в RTU188 и их обновление производится утилитой flwriter.exe (никак не flwriter.com). ОЗНА на эл.ящик пользователя отправляет необходимые файлы и инструкцию по "прошивке" контроллера. Естественно, бесплатно.
5. Иными методами общения с RTU188 лично я не пользовался и не экпериментировал.

P.S. Прошу извинить за задержку с ответом, только сегодня вернулся из северов.





Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 323
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.04.10 09:09. Заголовок: BASTARD, мы нашли у ..


BASTARD, мы нашли у себя исходники старой версии "ОЗНА-ИМПУЛЬС" (impuls_n). В нем конфигурационный и архивный файлы создаются автоматически при изменении конфигурации и по завершению замера соответственно. А каково состояние дел у вас?


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 25.11.09
Откуда: Россия, Когалым
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.04.10 07:42. Заголовок: Sedoy Удалось попаст..


Sedoy Удалось попасть на куст, и подключить контроллер, действительно при изменении настроек был создан конфигурационный файл, но т.к. не удалось добитса замера на кусту то архивный файл не создался.
Наша телемеханика считывает параметры с RTU (сохранились старые настройки), но на ЖК экране Импульса некоторые коэфициенты прописанны так что мне не особо понятно что какой означает, в добавок к этому не удалось обеспечить связь между RTU и SP (который и опрашивает его), настроки вродебы исходные нормальные но почему-то не пошло.
Не могли бы вы выслать перечень параметров с описанием "что есть что", т.к. видимо не удалось добиться замера в частности потому что не настроенны аналоговые каналы (токи верхнего и нижнего датчиков давления показывались примерно одинаковыми, близкими к 4 мА, и уровень в емкости показывало "-10")

P/S. не могу почемуто больше писать на новом форуме (нет кнопки "ответить") буду отписывать тут.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 25.11.09
Откуда: Россия, Когалым
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.04.10 08:44. Заголовок: Выслал нашу прошивку..


Выслал нашу прошивку на почту, прошу подтвердить получение, т.к. бывают проблемы с корпоротивными ящиками.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 324
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.04.10 10:25. Заголовок: BASTARD, прошивку по..


BASTARD, прошивку получил. Придется сделать жгуты для связи с клавиатурой и индикатором. Они же сейчас другие, чем были в старых исполнениях...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 325
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.04.10 21:27. Заголовок: BASTARD, после включ..


BASTARD, после включения контроллера на индикаторе выходит заставка вида:
" Станция управления
ОЗНА- импульс ит.д."?
Что-то у меня после загрузки прошивки в контроллер это сообщение на индикатор передается со скоростью 115200 бод, а должно со скоростью 19200. Поэтому на индикаторе вместо заставки набор всяческих символов...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 5
Зарегистрирован: 25.11.09
Откуда: Россия, Когалым
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.04.10 10:00. Заголовок: Sedoy Ну по поводу с..


Sedoy Ну по поводу скорости, я так предполагаю это нормально, т.к. по этому же компорту на такойже скорости я подключался к контроллеру Терминалом.
А по поводу символов даже не знаю, может кодировки нет, т.к. прога старая

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 326
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.04.10 11:07. Заголовок: BASTARD, удалось зас..


BASTARD, удалось заставку вывести по-нормальному. Перемычки-то (ST1 и ST2) надо поставить, при этом скорость консоли на СОМ1 будет 9600. Соответственно и на индикаторе джампер поставил на 9600... Вот башка - все перезабыл. Теперь обмен по СОМ2 пытаюсь поймать...
Добавлено:
Удалось восстановить один из старых исходников, скомпилировать и загрузить прошивку в контроллер. Теперь связь есть.
BASTARD, теперь вопрос: какой кустовой контроллер стоИт на кусту. Случаем, не САКМАР? И система ТМ, случаем, не СКАТ? Дело в том, что при СКАТ нам пришлось "скривить" MODBUS, т.к. СКАТ требовал нестандартной задержки ответа, большей, чем положено.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 6
Зарегистрирован: 25.11.09
Откуда: Россия, Когалым
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.04.10 12:46. Заголовок: Sedoy На кусту для с..


Sedoy На кусту для связи стоит SCADAPack, система ТМ АДКУ.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 329
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.04.10 17:22. Заголовок: BASTARD, похоже, в д..


BASTARD, похоже, в данной версии для загрузки уставок с верхнего уровня надо подправлять программный модуль MODBUS_slave. Завтра проверю еще раз. Сегодня получилось так: симитировал команду записи конфигурации, после чего сформировался файл конфигурации в памяти контроллера. А данные конфигурации не воспринимает.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 7
Зарегистрирован: 25.11.09
Откуда: Россия, Когалым
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.04.10 20:06. Заголовок: Sedoy конфигурационн..


Sedoy конфигурационный файл у меня тоже создавался после изменения настроек...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 330
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.04.10 07:44. Заголовок: BASTARD, файл создав..


BASTARD, файл создавался после изменения настроек с пульта оператора или по команде с верхнего уровня?


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 8
Зарегистрирован: 25.11.09
Откуда: Россия, Когалым
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.04.10 08:33. Заголовок: Sedoy Создавался при..


Sedoy Создавался при изменении с пульта оператора, организовать связь с верхним уровнем не удалось.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 54 , стр: 1 2 3 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  5 час. Хитов сегодня: 6
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет