On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
ВНИМАНИЕ!!! Этот форум временно не обслуживается. Работайте на ФОРУМЕ "ТЕХПОДДЕРЖКА И ОБЩЕНИЕ" НА САЙТЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ "ОЗНА".

АвторСообщение



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 07.08.09
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.08.09 11:41. Заголовок: RTU188: Как прошить "голый" контроллер?


У нас в ЗИПе имеется новая плата контроллера, как прошить "голый" контроллер? Попробовал, не получилось. На W5 стоит перемычка 2-3, прошиваю через СОМ1, все как обычно...


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 54 , стр: 1 2 3 All [только новые]





Сообщение: 15
Зарегистрирован: 25.11.09
Откуда: Россия, Когалым
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.05.10 12:52. Заголовок: Sedoy значения в ско..


Sedoy
значения в скобках это те значения, которые сохранились у нас на верхнем уровне с указанными еденицами измерения.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 16
Зарегистрирован: 25.11.09
Откуда: Россия, Когалым
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.05.10 09:48. Заголовок: Sedoy, доброго време..


Sedoy, доброго времени суток.
Два дня я ездил на куст и эксперементировал со связью и контроллером, в общем результаты получились следующие:

Новая прошивка не видит аналоговые сигналы (показывает нули, а в реальности токи есть), также не не выходят константы на верхний уровень (это возможно изза нестыковки адресации, вроде эта проблемма адресации возникала в 2007 году, тогда ПКБ подстроили совой драйвер под вашу адресацию), однако связь как таковая между SP и RTU существует.

На старой прошивке все же поменял настройку порта на RS485 и связь тоже появилась, анлоговые сигналы видит и константы на верхний уровень выгружаются нормально, кроме параметра "гидростатическое давление верхнего датчика" (его значение бывает и -0 и очень многознаковым числом, вероятно это тоже нестыковка адресации), периодически на верхнем уровне возникали данные о значениях "избыточного давления в сепараторе" и "температуры в измерительной камере" то похожие на реальные значения, то совсем нереальные (обычно эти параметры не опрашиваюся, а если в ручную и опрашиваются то всегда выгружаются нули). Также на верхний уровень не выгружается код ПСМ, раньше говорят он был и еще текущее состояние замера.
Таким образом за самую рабочую версии прошивки приняли старую, которую я вам высылал.
Считаю что проводная связь между SP и RTU в принципе настроенна, по связи остается лишь проблема с адресами Модбас, но тут не ясно либо проблема адресации со стороны RTU либо SP, я склоняюсь к тому что со стороны RTU, т.к. вероятно прошивка имеющаяся у нас всеже не совсем родная для этой ГЗУ, а SP с тех времен никто не трогал.
Ну это один нюанс, а другой заключается в том, что по месту RTU не корректно меряет дебет и если меряет то не всегда записывает данные в архив и если пишутся данные в архив то не всегда они передаются на верхний уровень...
весело...


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 346
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.05.10 12:46. Заголовок: BASTARD, а можно выс..


BASTARD, а можно выслать нам адреса регистров Modbus, по которым опрашивается RTU188 со стороны верхнего уровня? Обычно на экране компа ДП можно видеть логи обмена. Это если таблица регистров затерялась. Мы бы здесь подстроили ПО под эти адреса.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 17
Зарегистрирован: 25.11.09
Откуда: Россия, Когалым
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.05.10 10:54. Заголовок: Sedoy в общем как-то..


Sedoy в общем как-то так:

07:56:37 Адрес 163 запись уставок СУ A3 10 17 70 00 01 02 00 01 EA C6
07:56:38 Прием : A3 10 17 70 00 01 1C E4
07:56:38 Прием SP163 : A3 10 17 70 00 01 1C E4
07:56:39 Адрес 5 cкан.опрос уставок СУ 05 03 01 00 00 01 84 72
07:56:45 Прием :
07:56:45 Прием SP163 :
07:56:45 Адрес 5 cкан.опрос уставок СУ 05 03 01 00 00 01 84 72
07:56:51 Прием :
07:56:51 Прием SP163 :
07:56:51 Адрес 5 cкан.опрос уставок СУ 05 03 01 00 00 01 84 72
07:56:57 Прием :
07:56:57 Прием SP163 :
07:56:57 Адрес 5 cкан.опрос уставок СУ 05 03 01 00 00 01 84 72
07:57:03 Прием :
07:57:03 Прием SP163 :
07:57:03 Адрес 5 cкан.опрос уставок СУ 05 03 01 00 00 01 84 72
07:57:09 Прием :
07:57:09 Прием SP163 :
07:57:09 Адрес 5 cкан.опрос уставок СУ 05 03 01 00 00 01 84 72
07:57:14 Прием :
07:57:14 Прием SP163 :
07:57:15 Адрес 5 cкан.опрос уставок СУ 05 03 01 00 00 01 84 72
07:57:20 Прием :
07:57:20 Прием SP163 :
07:57:21 Адрес 163 запись уставок СУ A3 10 17 70 00 01 02 00 01 EA C6
07:57:22 Прием : A3 10 17 70 00 01 1C E4
07:57:22 Прием SP163 : A3 10 17 70 00 01 1C E4 DF
07:57:23 Адрес 5 cкан.опрос уставок СУ 05 03 19 80 00 20 43 22
07:57:28 Прием :
07:57:28 Прием SP163 :
07:57:29 Адрес 5 cкан.опрос уставок СУ 05 03 19 80 00 20 43 22
07:57:34 Прием :
07:57:34 Прием SP163 :
07:57:35 Адрес 5 cкан.опрос уставок СУ 05 03 19 80 00 20 43 22
07:57:40 Прием :
07:57:40 Прием SP163 :
07:57:41 Адрес 5 cкан.опрос уставок СУ 05 03 19 80 00 20 43 22
07:57:46 Прием :
07:57:46 Прием SP163 :
07:57:47 Адрес 5 cкан.опрос уставок СУ 05 03 19 80 00 20 43 22
07:57:52 Прием :
07:57:52 Прием SP163 :
07:57:53 Адрес 5 cкан.опрос уставок СУ 05 03 19 80 00 20 43 22
07:57:58 Прием :
07:57:58 Прием SP163 :
07:57:58 Адрес 5 cкан.опрос уставок СУ 05 03 19 80 00 20 43 22
07:58:04 Прием :
07:58:04 Прием SP163 :

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 350
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.05.10 16:30. Заголовок: BASTARD, правильно л..


BASTARD, правильно ли я понял, что это обращения к двум станциям управления с сетевыми адресами 0хА3 и 0х05?
05 03 01 00 00 01 84 72 - это попытка чтения кода ПСМ со станции управления с сетевым адресом 05.
05 03 19 80 00 20 43 22 - это попытка чтения 32-х регистров из области уставок со станции управления с сетевым адресом 05.
A3 10 17 70 00 01 02 00 01 EA C6 - это попытка записи значения 0001 в регистр по адресу 0х1771 (единица-базированный) в станцию управления с сетевым адресом 0хA3 (163). Не разобрался еше, но какая-то команда. Судя по подтверждению проходит нормально.
А нет ли еще логов (чтение аналоговых, результатов замера и прочее?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 18
Зарегистрирован: 25.11.09
Откуда: Россия, Когалым
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.05.10 16:48. Заголовок: Sedoy , совершенно в..


Sedoy , совершенно верно 5 адрес - это адрес RTU, 163 адрес - это адрес SP, к которому подключен RTU и который является ретрансятором.
Первые команды были посланны с целью опроса ГЗУ, при нормальной связи должны выйти все текущие параметры ГЗУ.
Вторая группа команд сформирована для считывания настроек RTU (констант).

Вот сейчас собрал на первый взгляд рабочий стенд, состоящий из старого SP (на котором я ничего не трогал, а просто снял с того куста) и RTU (со старой прошивкой).

Команда сканирующего опроса ГЗУ:
17:46:21 Адрес 163 запись уставок СУ A3 10 17 70 00 01 02 00 01 EA C6
17:46:22 Прием : A3 10 17 70 00 01 1C E4
17:46:22 Прием SP163 : A3 10 17 70 00 01 1C E4
17:46:24 Адрес 5 cкан.опрос уставок СУ 05 03 01 00 00 01 84 72
17:46:25 Прием : 05 03 02 00 27 09 9E
17:46:25 Прием SP163 : 05 03 02 00 27 09 9E
17:46:26 Адрес 5 cкан.опрос уставок СУ 05 03 01 30 00 14 45 B2
17:46:27 Прием : 05 03 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99 9A C1 1F 00 00 C1 C8 4A C7
17:46:27 Прием SP163 : 05 03 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99 9A C1 1F 00 00 C1 C8 4A C7
17:46:28 Адрес 5 cкан.опрос уставок СУ 05 03 01 80 00 12 C4 57
17:46:29 Прием : 05 03 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5D 91
17:46:29 Прием SP163 : 05 03 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5D 91
17:46:30 Адрес 163 запись уставок СУ A3 10 17 70 00 01 02 00 00 2B 06
17:46:31 Прием : A3 10 17 70 00 01 1C E4
17:46:31 Прием SP163 : A3 10 17 70 00 01 1C E4

Опрос параметров RTU:
17:47:35 Адрес 163 запись уставок СУ A3 10 17 70 00 01 02 00 01 EA C6
17:47:36 Прием : A3 10 17 70 00 01 1C E4
17:47:36 Прием SP163 : A3 10 17 70 00 01 1C E4
17:47:38 Адрес 5 cкан.опрос уставок СУ 05 03 19 80 00 20 43 22
17:47:39 Прием : 05 03 40 A3 D7 42 1A 99 9A 40 39 00 00 3F 00 00 00 40 20 00 00 41 20 60 00 44 FA B8 52 3F 5E F5 C3 3F 88 00 00 42 70 E4 00 46 06 0A 3D 3F 57 3D 71 3F 8A 00 00 00 00 60 00 44 F1 B8 52 3F 5E 3D 71 3F 8A B2 80
17:47:39 Прием SP163 : 05 03 40 A3 D7 42 1A 99 9A 40 39 00 00 3F 00 00 00 40 20 00 00 41 20 60 00 44 FA B8 52 3F 5E F5 C3 3F 88 00 00 42 70 E4 00 46 06 0A 3D 3F 57 3D 71 3F 8A 00 00 00 00 60 00 44 F1 B8 52 3F 5E 3D 71 3F 8A B2 80
17:47:40 Адрес 5 cкан.опрос уставок СУ 05 03 19 A0 00 20 42 E8
17:47:42 Прием : 05 03 40 00 00 42 70 A0 00 44 E8 0A 3D 3F 57 47 AE 3F 81 00 00 42 70 50 00 45 8F 7A E1 3F 54 85 1F 3F 8B 00 00 42 70 80 00 44 E8 28 F6 3F 5C 47 AE 3F 81 00 00 42 70 60 00 44 E8 7A E1 3F 54 F5 C3 3F 88 DF C7
17:47:42 Прием SP163 : 05 03 40 00 00 42 70 A0 00 44 E8 0A 3D 3F 57 47 AE 3F 81 00 00 42 70 50 00 45 8F 7A E1 3F 54 85 1F 3F 8B 00 00 42 70 80 00 44 E8 28 F6 3F 5C 47 AE 3F 81 00 00 42 70 60 00 44 E8 7A E1 3F 54 F5 C3 3F 88 DF C7
17:47:43 Адрес 5 cкан.опрос уставок СУ 05 03 19 C0 00 20 42 F6
17:47:44 Прием : 05 03 40 00 00 42 70 40 00 44 F1 0A 3D 3F 57 47 AE 3F 81 00 00 42 70 00 00 00 00 EB 85 3F 51 00 00 3F 80 00 00 00 00 00 00 00 00 EB 85 3F 51 00 00 3F 80 00 00 00 00 00 00 00 00 28 F6 3F 5C 00 00 3F 80 06 B0
17:47:44 Прием SP163 : 05 03 40 00 00 42 70 40 00 44 F1 0A 3D 3F 57 47 AE 3F 81 00 00 42 70 00 00 00 00 EB 85 3F 51 00 00 3F 80 00 00 00 00 00 00 00 00 EB 85 3F 51 00 00 3F 80 00 00 00 00 00 00 00 00 28 F6 3F 5C 00 00 3F 80 06 B0
17:47:45 Адрес 5 cкан.опрос уставок СУ 05 03 19 E0 00 0A C2 E3
17:47:46 Прием : 05 03 14 00 00 00 00 00 00 00 00 28 F6 3F 5C 00 00 3F 80 00 00 00 00 71 62
17:47:46 Прием SP163 : 05 03 14 00 00 00 00 00 00 00 00 28 F6 3F 5C 00 00 3F 80 00 00 00 00 71 62
17:47:47 Адрес 163 запись уставок СУ A3 10 17 70 00 01 02 00 00 2B 06
17:47:48 Прием : A3 10 17 70 00 01 1C E4
17:47:48 Прием SP163 : A3 10 17 70 00 01 1C E4

Периодический опрос состояния ГЗУ:
17:48:58 Адрес 163 запись уставок СУ A3 10 17 70 00 01 02 00 01 EA C6
17:48:59 Прием : A3 10 17 70 00 01 1C E4
17:48:59 Прием SP163 : A3 10 17 70 00 01 1C E4
17:49:01 Адрес 5 cкан.опрос уставок СУ 05 03 01 00 00 01 84 72
17:49:02 Прием : 05 03 02 00 27 09 9E
17:49:02 Прием SP163 : 05 03 02 00 27 09 9E
17:49:03 Адрес 5 cкан.опрос уставок СУ 05 03 01 30 00 14 45 B2
17:49:04 Прием : 05 03 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99 9A C1 1F 00 00 C1 C8 4A C7
17:49:04 Прием SP163 : 05 03 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99 9A C1 1F 00 00 C1 C8 4A C7
17:49:05 Адрес 5 cкан.опрос уставок СУ 05 03 01 80 00 12 C4 57
17:49:06 Прием : 05 03 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5D 91
17:49:06 Прием SP163 : 05 03 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5D 91
17:49:07 Адрес 163 запись уставок СУ A3 10 17 70 00 01 02 00 00 2B 06
17:49:08 Прием : A3 10 17 70 00 01 1C E4
17:49:08 Прием SP163 : A3 10 17 70 00 01 1C E4

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 19
Зарегистрирован: 25.11.09
Откуда: Россия, Когалым
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.05.10 16:50. Заголовок: Sedoy , завтра выезж..


Sedoy , завтра выезжаю на куст, буду экспериментировать...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 20
Зарегистрирован: 25.11.09
Откуда: Россия, Когалым
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.05.10 16:30. Заголовок: Sedoy , после долгих..


Sedoy , после долгих экспериментов устойчивую связь удалось восстановить, оказалась проблема в протоколе обмена на верхнем уровне, теперь код ПСМ, текущее состояние ГЗУ и т.д. выходит нормально.
Но все же проблема малых замеров дебета осталась, возможно залитая нами прошывка хоть и родная, но видимо старая версия, скорее всего существует ее доработанный вариант. (имеется в виду прошивка с именем IMP_KGLM)
Пробовал при восстановленной связи экспериментировать с присланной вами прошивкой IMPULS_N, с ней тоже текущие параметры выгружаются, но в отличии от IMP_KGLM не удается с верхнего уровня переключить ПСМ и не считываются параметры ГЗУ (те что у вас в разделе "константы")
Опишу подробнее проблему малых замеров: при выполнении замера в самом начале дебит на экране контроллера пишется немного выше режима, а при дальнейшем наливе жидкости в бочку понемногу падает и в итоге в архив пиштся слишком малое значение. А также почемуто не по всем скважинам пишется замер в архив, причем одна из скважин ЭЦН ~200куб/ч , на всякий случай сегодня поставил время измерения 120 минут, по остальным оставил 60 минут.
Какие ваши предложения?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 353
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.05.10 17:10. Заголовок: BASTARD, программа в..


BASTARD, программа ведь не реагирует на условия "малый дебит" и "большой дебит". Если возможно, пришли значения дебитов из выборок "правильный замер" и "неправильный замер" с указанием процентных отклонений от ожидаемого дебита. Одно из предположений: где-то есть протечка и на большом дебите не очень ощущается, а на малом дебите дает о себе знать.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 21
Зарегистрирован: 25.11.09
Откуда: Россия, Когалым
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.06.10 07:35. Заголовок: Sedoy :sm15: ура, у..


Sedoy ура, уже второй день выходят более или менее нормальные замеры поместу и на телемеханике.
Спасибо за помощь и понимание!
У меня есть еще одна просьба, вышлите пожалуйста прошивку еще для одного куста для подготовки обменного фонда, шкаф БИОИ 02.00.00.000 - зав №41 изготовлен.03 2007г. заранее спасибо.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 354
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.06.10 08:10. Заголовок: BASTARD, по зав. ном..


BASTARD, по зав. номеру БИОИ трудно будет определить версию - шкафы унифицированные и идут на все типы ГЗУ, отличаются только весией ПО. Нужен зав. номер самой ГЗУ. Кстати, в 2007 году уже выпускались ГЗУ "ОЗНА-Импульс" с дополнительной емкостью-отстойником для определения плотности жидкости и двумя электроуправляемыми кранами, проходным и трехходовым, а старые - с одной емкостью и одним электроуправляемым краном - были уже сняты с производства. Поэтому нужна дополнительная информация:
- зав. номер или хотя бы что за конструкция ГЗУ;
- какая телемеханика и как прописана (с каким именем) ГЗУ в базе системы ТМ.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 22
Зарегистрирован: 25.11.09
Откуда: Россия, Когалым
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.06.10 09:54. Заголовок: Sedoy , номер ГЗУ 46..


Sedoy , номер ГЗУ 464, система телемеханики АДКУ, описан как АГЗУ Массомер.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
модератор


Сообщение: 355
Зарегистрирован: 21.02.08
Откуда: Россия, Октябрьский Башкортостан
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.06.10 17:47. Заголовок: BASTARD, ГЗУ с номер..


BASTARD, ГЗУ с номерами 464: "ОЗНА-ИМПУЛЬС" - отправлен в "РОСНЕФТЬ" и "ОЗНА-МАССОМЕР" - отправлен через ГЛОБАЛ кому-то. В твоем случае, похоже, второе. Так ли это?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 15.07.17
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.07.17 23:11. Заголовок: помогите с контролле..


помогите с контроллером RTU 188, сбилась программа, пришлите по возможности программу, и подскажите как записать, буду признательным.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 54 , стр: 1 2 3 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  5 час. Хитов сегодня: 12
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет