УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА! НЕ ЗАДАВАЙТЕ ЗДЕСЬ ВОПРОСОВ ОБ УСТАНОВКАХ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ. ЗДЕСЬ ДОПУСТИМЫ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ПОИСКА НУЖНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПО!
Отправлено: 21.08.10 19:50. Заголовок: Схемы получены но не..
Схемы получены но не могу отрыть,нет такого шрифта. Шкаф БИОИ06 с контроллером SP 32,по описанию руководства версия 10,какую лутше поставить для стабильной работы установки 11 или 12? Как возможно получить 12 версию?
Рекомендуем 11 версию, 12-я экспериментальная, пока не очень полезна для кранов\клапанов - слишком интенсивно использует их. Обращайтесь письмом на bpo@ozna.ru, укажите заводской номер установки(номера), тип используемой телемеханики - сделаем сборки и вышлем.
Elmir, твое сообщение перенесено на новый форум (см.ссылку ниже). Надеюсь, там помогут. Кроме всего нужен заводской номер установки, т.к. исполнений "ОЗНА-МАССОМЕР-Е" больше сотни. Новый форум
Добрый день.Сталкнулся с проблемой при замене массомеров в агзу,при замене массомера не стал считать суточный замер по газу,а мгновенный на панели C-More отображает.В чем может быть причина?
Отправлено: 27.08.23 16:57. Заголовок: Нужна инструкция для панели управления установки Озна-массомер-Е c контроллером ScadaPack32
Добрый день Нужна инструкция для панели управления установки Озна-массомер-Е c контроллером ScadaPack32 (Руководство оператора) Прощу выслать на почту dis81rf@yandex.ru
Все даты в формате GMT
5 час. Хитов сегодня: 12
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет