УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА! НЕ ЗАДАВАЙТЕ ЗДЕСЬ ВОПРОСОВ ОБ УСТАНОВКАХ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ. ЗДЕСЬ ДОПУСТИМЫ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ПОИСКА НУЖНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПО!
Сообщение: 246
Зарегистрирован: 22.02.08
Откуда: РФ, Октябрьский РБ
Репутация:
0
Отправлено: 23.03.10 17:49. Заголовок: у вас должна быть ве..
у вас должна быть версия SP32.00.011, 10 версию на 357 контроллер не ставили.
цитата:
14.12.2008 ... 7. Настойка аналоговых датчиков возможна как и ранее, так и вводом диапазона сигнала, без формул расчета коэффициентов, которые теперь будет за вас считать контроллер (предлагали все, кто видел старую систему ввода коэффициентов); ...
ar_is , завтра... только вернулся из Ханты-Мансийска
Радик, прошу продублировать и на мой e-mail, а то нам обслуживать, а уважаемый ar_is может и забыть нам оставить документацию и программы после наладки, не смотря на обещания.
Отправлено: 27.03.10 21:53. Заголовок: Спасибо за высланн..
Спасибо за высланные материалы, но в комплекте прошивки отсутствует файл с расширением ABS. Не могли бы вы мне его выслать. Ещё раз напоминаю версию своего оборудования. YMR23.00.00.000. Зав №1068. Контроллер SCADAPack 357. Нижняя плата 5606, верхняя 5209. Озна-массомер-R-0400-2-08. шкаф БИОИ.06.00.00.000. Версия ПО SP35.00.011.
Сообщение: 248
Зарегистрирован: 22.02.08
Откуда: РФ, Октябрьский РБ
Репутация:
0
Отправлено: 28.03.10 14:34. Заголовок: ar_is, а для чего ва..
ar_is, а для чего вам нужен ABS файл? Уверяю вас, той подборки, что я выслал, достаточно. Для SP357 ABS файлы не нужны, там передается прошивка в виде OUT файла. ABS файлы использовались для SP16, для SP32 - MOT, для SP314\334\350\357 - OUT. bat_on, обязательно.
Сообщение: 249
Зарегистрирован: 22.02.08
Откуда: РФ, Октябрьский РБ
Репутация:
0
Отправлено: 28.03.10 21:10. Заголовок: HART не используем. ..
HART не используем. Массомеры MicroMotion возможно практически на 99% настраивать из панели оператора, все критические к работоспособности массомера параметры прописываются при нажатии кнопки "Настроить массомер" в окне "Modbus-устройства->MЖ\МГ->Настройка" через RS485 по Modbus. Станции управления БИОИ06\07 не оборудованы аппаратными средствами связи по HART протоколу (модем стандарта Bell202). Считаю использование RS485\Modbus наиболее оптимальным решением, нежели HART, т.к. аналоговые линии 4..20мА используем только в случае отсутствия RS485\Modbus, но в таких случаях расходомеры всегда устанавливаются с собственным вторичным прибором, позволяющим выполнить настройку.
Прошу выслать на е-маил в эл. виде: 1. Распределение памяти контроллера DL-260. (Буфер обмена ОЗНА.xls). 2. Перечень опрашиваемых регистров для массомеров и влагомера.
Также прошу выслать по возможности полную адресацию для DL (сигналы, ПП, память, аварии, и тд.). В алгоритме на этот раз оч мало комметариев, а описания есть далеко не у всех переменных.
Здравствуйте - применяем ваши замерные установки. Требуются методики поверки, сертификаты об утверждении типа средств измерений и разрешения на применение на АГЗУ ОЗНА Массомер-Е (R). Скиньте пожалуйста - что есть. Спасибо.
Обслуживаем АГЗУ "ОЗНА-Массомер-Е" и "ОЗНА-Массомер" , хотим провести их поверку, но не можем найти методики поверки на них. Если есть возможность, вышлите их , пожалуйста, на e-mail. И еще один вопрос: методики выполнения измерений на АГЗУ "ОЗНА-Массомер-Е" и "ОЗНА-Массомер" различаются между собой или нет? Заранее спасибо
Отправлено: 06.05.10 13:38. Заголовок: День добрый! У меня ..
День добрый! У меня вопросы подобные al_du. Необходимы (если есть) методики поверки на "ОЗНА-Импульс" (с контроллерами RTU-188 и DL-260) и на "ОЗНА-Массомер-Р" (с контроллером DL-260). Прошу выслать на е -майл. Спасибо!
Все даты в формате GMT
5 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет